2017实验室通风系统设计原则介绍


信息详细

随着工业化进程的不断加快,空气质量不断下降,空气污染问题也越来越严重。而目前通风系统也在我们的生活中得到了广泛的使用。今天小编要给大家介绍的是实验室通风系统,实验室的通风状况直接影响到实验室人员的身体健康、以及实验设备的正常运行。接下来小编就来给大家介绍一下实验室通风系统的设计原则。

实验室通风系统

实验室通风系统是整个实验室设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。

耀彩网实验室过度负压,通风柜气体泄漏,实验室噪音等问题,一直是困扰实验室工作人员的难题。这些问题给长期在实验室中工作的人员,甚至工作在实验室周围的管理和后勤人员,造成了身体和心理上的严重伤害。

一个科学、合理的通风系统要求通风效果好、噪音低、操作简便、节约能源,甚至要求室内压差和温湿度都能保持人体的舒适性。

设计原则

1、 根据大楼的结构特点,就近开设风井,划分排风和补风系统,管道系统做到“短、平、顺、直”,减小系统阻力,降低系统噪声;

耀彩网2、 排风和补风系统达到风量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的负压,防止有害气体的散溢,保证实验人员的身心健康;

3、 夏天补冷风、冬天补暖风,保证室内温湿度的舒适性;

耀彩网4、 采用智能变频控制系统,达到操作方便、节能降噪的目的;

耀彩网5、 综合考虑各项因素,采用投资少、运行稳定、运行费用低、运行效果好的成熟工艺;

6、 所选择的工艺必须满足现场条件,平面布置简洁、紧凑、少占地,并方便生产操作和维护维修;

7、 非标设备应符合国家或行业相关规范,并保证性能稳定、外表美观;

耀彩网8、 在设计中充分考虑噪声、臭味等,防止二次污染的产生,不给周围环境造成新的污染;

9、 处理设施具备冲击负荷能力,确保废气达标排放。

实验室通风系统

参数说明

1、支管路内风速6~8m/s, 干管路内风速8~14m/s;

2、通风设备设计风量:

耀彩网通风柜面风速:0.3~0.8 m/s,单台1200*800*2350通风柜设计风量1500m3/h,单台1500*800*2350通风柜设计风量1800m3/h,单台1800*800*2350通风柜设计风量2200m3/h,万向抽气罩面风速:≥0.35 m/s,万向抽气罩排风量150~350 m3/h,原子吸收罩面风速:≥0.35 m/s,排风量350~600 m3/h。

3.换气次数:

耀彩网一般化学实验室的换气数:8~12次/小时

4.通风系统使用终端噪声≤62db。

5.风机采用耐腐蚀玻璃钢离心风机,系统采用变频控制,以达到节能和降噪的目的。

实验室通风系统

以上就是小编给大家介绍的实验室通风系统的设计原则,实验室的通风系统直接关系到实验室人员的健康问题已经实验设备的维护。因此实验室通风系统的设计原则非常重要,大家如需了解更多相关内容可阅读《实验室新风系统分类知识大全》